民國107年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第13題
供電線路或設備之接地係為保護人員與設備之安全,下列何者與接地裝置要求無關?
題目
供電線路或設備之接地係為保護人員與設備之安全,下列何者與接地裝置要求無關?
- (1) 接地線之載流容量要足夠
- (2) 提高設備之絕緣等級
- (3) 接地電阻要低
- (4) 降低設備或接地棒附近之電位梯度
官方答案
(2) 提高設備之絕緣等級
解析
接地裝置之主要目的在故障時提供低阻抗回路,使故障電流迅速流回電源並促熔絲或斷路器跳脫,同時降低接觸電壓與跨步電壓以保護人員設備。因此接地線載流容量須足夠(選項1)、接地電阻須低(選項3)、降低接地棒附近電位梯度(選項4)均為接地設計要求。至於「提高設備之絕緣等級」屬設備本體絕緣設計,與接地裝置之設置要求無關,係另一獨立之防護觀念,故選 2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。