交連PE 電力電纜正常運轉溫度90°C,緊急運轉溫度為

題目

交連PE 電力電纜正常運轉溫度90°C,緊急運轉溫度為

  1. (1) 110°C
  2. (2) 100°C
  3. (3) 130°C
  4. (4) 120°C

官方答案

(3) 130°C

解析

交連聚乙烯(XLPE)絕緣電力電纜之額定正常運轉導體溫度為90°C;依電纜標準,在緊急(過載)運轉狀況下,其容許溫度可短時間提升至130°C。一般分級為:正常90°C、緊急130°C、短路最高約250°C。故緊急運轉溫度為130°C,答案選3。選項1(110°C)、選項4(120°C)均非標準緊急運轉溫度值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。