民國107年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第4題

三相變壓器167kVA,其二次電壓為220 伏特,則二次額定電流為多少安培?

題目

三相變壓器167kVA,其二次電壓為220 伏特,則二次額定電流為多少安培?

  1. (1) 438
  2. (2) 538
  3. (3) 759
  4. (4) 638

官方答案

(1) 438

解析

三相額定電流公式 I=S/(√3×V)。S=167kVA=167000VA、V=220V,I=167000÷(1.732×220)=167000÷381.04≈438.3A。故二次額定電流約 438 安培,選(1)。(2)538、(4)638、(3)759 均不符此計算結果,應以視在功率除以線電壓與√3 求得。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。