民國107年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第7題
變壓器之短路試驗可測定
題目
變壓器之短路試驗可測定
- (1) 極性
- (2) 阻抗電壓
- (3) 匝數比
- (4) 渦流損
官方答案
(2) 阻抗電壓
解析
變壓器短路試驗係將二次側繞組短路,一次側施加可調低電壓使一次側電流達額定值,此時所加電壓即為阻抗電壓(亦稱短路電壓百分率);試驗可測得等效阻抗、等效電阻及銅損,並用以計算電壓調整率與短路電流。極性須以極性試驗判定;匝數比可由開路試驗之電壓比求得;渦流損屬鐵損,由開路試驗測定。故短路試驗對應測定者為阻抗電壓,選 2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。