民國107年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第70題
下列哪些情形須於配電場(室)、共同管道或變電所之電纜引出與引入處裝設電纜固定裝置?
題目
下列哪些情形須於配電場(室)、共同管道或變電所之電纜引出與引入處裝設電纜固定裝置?
- (1) 平坦道路不受張力處
- (2) 只要有電纜引出入孔處均需裝設
- (3) 易有潛動情形發生之處所
- (4) 電纜引出入孔垂直離地或離裝置物超過1.5 公尺以上
官方答案
(3) 易有潛動情形發生之處所、(4) 電纜引出入孔垂直離地或離裝置物超過1.5 公尺以上
解析
依配電設備設計規範,於配電場(室)、共同管道或變電所之電纜引出、引入處,遇下列情形應裝設電纜固定裝置:電纜引出入孔垂直離地或離裝置物超過1.5公尺以上者(4正確),以及易有潛動(電纜熱脹冷縮滑移)情形發生之處所(3正確)。平坦道路不受張力處(1)無固定必要;並非所有引出入孔均須裝設(2過於絕對),僅於上述條件下才需設置,以防電纜鬆脫或接頭受損。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。