民國107年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第72題
下列之電纜運轉溫度何者正確?
題目
下列之電纜運轉溫度何者正確?
- (1) 緊急運轉溫度130°C
- (2) 過載運轉溫度110°C
- (3) 短路溫度250°C
- (4) 正常連續運轉溫度90°C
官方答案
(1) 緊急運轉溫度130°C、(3) 短路溫度250°C、(4) 正常連續運轉溫度90°C
解析
交連聚乙烯(XLPE)絕緣電纜之運轉溫度:正常連續運轉為90°C(4正確);緊急運轉(短時異常)為130°C(1正確);短路(數秒內)最高允許250°C(3正確)。過載運轉溫度應為130°C而非110°C,故選項2錯誤。此等溫度限值源自電纜絕緣材料耐熱特性與配電線路設計規範,超過將加速絕緣劣化,選用電纜時須確認其額定溫度等級。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。