民國108年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第12題
預鑄型直線接頭25kV 500MCM 處理時,兩邊電纜遮蔽銅線相連接應使用
題目
預鑄型直線接頭25kV 500MCM 處理時,兩邊電纜遮蔽銅線相連接應使用
- (1) 壓接端子
- (2) H 型壓接套管
- (3) 紮線
- (4) C 型壓接套管
官方答案
(4) C 型壓接套管
解析
預鑄型直線接頭施工時,兩側電纜的遮蔽銅線(接地屏蔽線)需做電氣連接與接地延續。遮蔽銅線為多股細線,不適合以端子壓接或紮線方式接合;實務上係採用C型壓接套管(又稱C型線夾)配合壓接工具將兩端遮蔽線夾緊,可確保接觸面積與機械強度且施工簡便。H型套管多用於導體芯線的壓接接續而非遮蔽線;紮線無法提供足夠導電與抗拉;壓接端子則用於導體與端子連接。故正確為C型壓接套管。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。