民國108年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第66題
25kV 500MCM 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,可用下列哪些膠帶綁紮接頭轉換器與外半導體 之接合處,以防止水分進入及滑動?
題目
25kV 500MCM 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,可用下列哪些膠帶綁紮接頭轉換器與外半導體 之接合處,以防止水分進入及滑動?
- (1) PVC 膠帶
- (2) 自融性防水膠帶
- (3) 絕緣膠膏帶
- (4) 矽膠帶
官方答案
(2) 自融性防水膠帶、(3) 絕緣膠膏帶
解析
預鑄型肘型端頭施作時,接頭轉換器與電纜外半導體接合處需做防水與防滑動處理,應選用自黏防水膠帶。自融性防水膠帶(2)為橡膠系自融帶,包覆後融合成緻密層阻絕水分;絕緣膠膏帶(3,mastic)具黏彈性可填補隙縫並黏附,兩者搭配可有效防止水分侵入與接頭滑動。PVC膠帶(1)僅供機械固定、不具防水性;矽膠帶(4)雖可自融但非此接合處主要防水材料。故正確為(2)(3)。