設彎管之彎曲半徑為1000 公厘,則電纜允許最大管壁壓力值為多少公斤?

題目

設彎管之彎曲半徑為1000 公厘,則電纜允許最大管壁壓力值為多少公斤?

  1. (1) 400 公斤
  2. (2) 600 公斤
  3. (3) 1000 公斤
  4. (4) 800 公斤

官方答案

(2) 600 公斤

解析

依配電電纜裝修規範,電纜引拉通過彎管時會產生管壁側壓(sidewall pressure),須小於該型電纜容許最大值。常用 22.8kV 交連 PE 電纜之容許最大管壁壓力為 600 公斤(11.4kV 交連電纜為 400 公斤)。題目彎曲半徑 R=1000 mm 屬標準彎管條件,此條件下允許最大管壁壓力即為 600 公斤,故選項2正確。側壓公式 P=T/R(T 為張力 kg、R 為半徑 m),半徑越小側壓越大,施工須保持足夠彎曲半徑以防絕緣層受損。選項1(400)為11.4kV值,選項3(1000)、4(800)非此型電纜標準值。