電力熔絲(PF125E)之裝置位置為
題目
電力熔絲(PF125E)之裝置位置為
- (1) 分歧線路常開點
- (2) 亭置式變壓器前
- (3) 串接於幹線上
- (4) 靠近幹線開關之分歧線路上
官方答案
(4) 靠近幹線開關之分歧線路上
解析
電力熔絲(PF,如 PF125E)為配電線路之分枝保護與隔離設備,主要裝於「靠近幹線開關之分歧線路上」(選項4正確),用以保護分歧線路、隔離故障區段。PF125 表示額定 125A,屬可啟斷負載之熔絲。選項1「分歧線路常開點」錯誤,熔絲平時為閉路通電,非常開點;選項3「串接於幹線上」非其主要用途,幹線保護多由斷路器或分段開關擔任;選項2「亭置式變壓器前」係變壓器一次側保護之另類裝法,但 PF125E 典型裝置位置為分歧線路靠近幹線開關處。故選4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。