民國109年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第34題
地下配電25kV 級高壓交連PE 電纜出廠試驗時,施作基準絕緣衝擊耐壓(BIL)為以1.25×50μs 正負 波各幾次?
題目
地下配電25kV 級高壓交連PE 電纜出廠試驗時,施作基準絕緣衝擊耐壓(BIL)為以1.25×50μs 正負 波各幾次?
- (1) 1 次
- (2) 3 次
- (3) 2 次
- (4) 4 次
官方答案
(2) 3 次
解析
依電纜出廠試驗規範,25kV 級高壓交連 PE(XLPE)電纜須施行基準絕緣衝擊耐壓(BIL, Basic Impulse Level)試驗,採用 1.2/50μs 標準雷電衝擊波(題目以 1.25×50μs 表示波前約 1.2、波長 50 微秒)。正極性與負極性各施加 3 次,共 6 次,電纜絕緣不得擊穿或損壞即合格,此試驗驗證電纜耐受雷擊突波之能力。選項 1(1 次)、3(2 次)、4(4 次)皆非標準次數,故正確為各 3 次,即選項 2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。