民國109年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第36題

人孔內切斷高壓電纜工作前,應做何種動作後始可工作?

題目

人孔內切斷高壓電纜工作前,應做何種動作後始可工作?

  1. (1) 孔內氣體測試、送風、確認電纜無電
  2. (2) 孔內氣體測試
  3. (3) 確認電纜無電
  4. (4) 孔內通風

官方答案

(1) 孔內氣體測試、送風、確認電纜無電

解析

於人孔內切斷高壓電纜屬高風險作業,依台電安全作業標準,工作前必須完成三項動作:先以氣體測定器實施孔內氣體測試,確認無缺氧、有害或可燃氣體超標;接著進行送風(強制通風)以排除殘留氣體並補足氧氣;再確認該電纜確已停電、驗電並接地(確認電纜無電),之後方可動工。僅做氣體測試、通風或確認無電任一項皆不完備,故正確為選項 1(三者併行)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料