民國109年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第54題
三相線路,已知其線電壓為6kV,負載為300kW,而功率因數為80%,則其線電流約為
題目
三相線路,已知其線電壓為6kV,負載為300kW,而功率因數為80%,則其線電流約為
- (1) 28A
- (2) 26A
- (3) 36A
- (4) 32A
官方答案
(3) 36A
解析
三相平衡負載之線電流公式為 I = P ÷ (√3 × V_L × cosθ)。代入:P=300kW=300000W,線電壓 V_L=6000V,功率因數 cosθ=0.8。計算:√3×V_L×cosθ = 1.732×6000×0.8 = 8313.6;I = 300000 ÷ 8313.6 ≈ 36.08A,約36A。此為線電流,故選36A。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。