民國109年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第68題

25kV #1 AWG 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,將壓接端子套入電纜導體後,應注意下列哪 些事項,才能施行壓接工作?

題目

25kV #1 AWG 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,將壓接端子套入電纜導體後,應注意下列哪 些事項,才能施行壓接工作?

  1. (1) 壓接端子孔確實對正欲連接位置之方位
  2. (2) 壓接端子須塗上潤滑膏
  3. (3) 確認導體完全插入壓接端子底部
  4. (4) 電纜導體須塗上潤滑膏

官方答案

(1) 壓接端子孔確實對正欲連接位置之方位、(3) 確認導體完全插入壓接端子底部

解析

預鑄型肘型端頭壓接作業,重點在使端子與導體確實結合且方位正確。施作前須「確認導體完全插入壓接端子底部」(選項3),避免壓接後接觸面積不足、接觸阻抗過高而過熱;並須「將壓接端子孔確實對正欲連接位置之方位」(選項1),確保裝置後可順利鎖入連接套筒。至於潤滑膏,係塗佈於電纜絕緣半導電層與端子內壁以利推入預鑄本體,並非塗於端子或導體後再施壓接,故選項2、4非壓接前應注意事項。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。