民國109年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第74題
亭置式變壓器油面計應依變壓器油位設計,下列標示哪些正確?
題目
亭置式變壓器油面計應依變壓器油位設計,下列標示哪些正確?
- (1) H【最高運轉油位】
- (2) L【最低運轉油位】
- (3) VH【極高運轉油位】
- (4) N【25°C標準油面線】
官方答案
(1) H【最高運轉油位】、(2) L【最低運轉油位】、(4) N【25°C標準油面線】
解析
亭置式變壓器油面計依油之熱脹冷縮設計刻度。「H」表示最高運轉油位(選項1),「L」表示最低運轉油位(選項2),兩者為運轉安全上下限;「N」為25°C標準油面線(選項4),作為油位判讀基準,溫度變化時油面應在此線上下對應刻度內。一般油面計並無「VH極高運轉油位」(選項3)之標示,最高即以H為限,故選項3不正確。