民國109年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第79題
為防意外事故發生,亭置式變壓器操作過載熔絲前,需先施作哪些措施?
題目
為防意外事故發生,亭置式變壓器操作過載熔絲前,需先施作哪些措施?
- (1) 清理滴油杯
- (2) 檢查油面計
- (3) 拉釋壓閥
- (4) 清潔肘型端頭
官方答案
(2) 檢查油面計、(3) 拉釋壓閥
解析
操作亭置式變壓器過載熔絲(擎動熔絲)前,為防內部異常壓力或油位異常導致油噴、爆炸等意外,須先執行安全確認。首先檢查油面計(選項2),確認油位正常,避免缺油使絕緣與散熱不足;其次拉釋壓閥(選項3)釋放內部可能蓄積之異常壓力,防止開蓋時突壓噴出。清理滴油杯(選項1)與清潔肘型端頭(選項4)屬日常維護或接頭作業,非操作熔絲前之必要安全措施。故應先施作檢查油面計與拉釋壓閥二項,以確保作業人員安全。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。