民國110年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第74題

25kV #1 AWG 電纜以預鑄型直線接頭施工過程中,將直線接頭套管移回銅壓接套管上方後,另 取一條鍍錫軟銅線與下列何處進行紮接?

題目

25kV #1 AWG 電纜以預鑄型直線接頭施工過程中,將直線接頭套管移回銅壓接套管上方後,另 取一條鍍錫軟銅線與下列何處進行紮接?

  1. (1) 接頭套管之接地眼
  2. (2) 電纜外半導體
  3. (3) 電纜導體
  4. (4) 電纜遮蔽銅線

官方答案

(1) 接頭套管之接地眼、(4) 電纜遮蔽銅線

解析

25kV #1 AWG電纜施作預鑄型直線接頭,銅壓接套管壓接完成並將預鑄接頭套管(含應力錐與絕緣體)移回覆蓋於套管上方後,須以鍍錫軟銅線實施遮蔽層接地連續性紮接。該接地線一端紮接於接頭套管本體之接地眼(選項1),另一端紮接於兩側電纜之遮蔽銅線(選項4),使電纜遮蔽層經接地線與接頭接地眼形成電氣連續與接地通路。外半導體(選項2)與導體(選項3)位於絕緣內部,非接地連接點。故正確為1、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。