民國110年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第77題
亭置式變壓器二次側引出之低壓電纜回路數及線徑,下列哪些敘述正確?
題目
亭置式變壓器二次側引出之低壓電纜回路數及線徑,下列哪些敘述正確?
- (1) 167kVA 可引出250 MCM×4 回路
- (2) 25kVA 可引出2/0AWG×2 回路
- (3) 100kVA 可引出250MCM×3 回路
- (4) 50kVA 可引出250MCM×2 回路
官方答案
(1) 167kVA 可引出250 MCM×4 回路、(2) 25kVA 可引出2/0AWG×2 回路、(3) 100kVA 可引出250MCM×3 回路
解析
依台電配電設備裝置規則,亭置式變壓器二次側低壓電纜引接之標準回路與線徑為:25kVA可引出2/0 AWG×2回路(選項2正確);100kVA可引出250 MCM×3回路(選項3正確);167kVA可引出250 MCM×4回路(選項1正確)。至於50kVA,標準規格為2/0 AWG×3回路,選項4所稱「250 MCM×2回路」其線徑與回路數均與規範不符,故不正確。綜上,正確敘述為1、2、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。