民國111年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第55題
高壓電纜直線接頭壓縮套管時,應由套管中央分向兩端逐次壓接,每次須旋轉
題目
高壓電纜直線接頭壓縮套管時,應由套管中央分向兩端逐次壓接,每次須旋轉
- (1) 45 度
- (2) 60 度
- (3) 90 度
- (4) 30 度
官方答案
(3) 90 度
解析
高壓電纜直線接頭施作壓接套管時,標準程序為先於套管中央壓第一道,再分向兩端逐次壓接;每道壓接間須將套管旋轉 90 度,使壓痕均勻交錯、避免偏芯,確保導體與套管全面密著、接觸電阻降低。旋轉過小則壓痕過密,故規範值為每次旋轉 90 度。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。