民國111年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第70題

變壓比為13200:220 之理想單相變壓器,若二次側電壓表指示為110 伏特,則高壓側之電壓下 列表示何者正確?

題目

變壓比為13200:220 之理想單相變壓器,若二次側電壓表指示為110 伏特,則高壓側之電壓下 列表示何者正確?

  1. (1) 11400V
  2. (2) 11.4kV
  3. (3) 6.6kV
  4. (4) 6600V

官方答案

(3) 6.6kV、(4) 6600V

解析

理想單相變壓器變壓比為 13200:220,即一次側對二次側電壓比為 60:1(13200÷220=60)。已知二次側電壓表指示 110V,則一次側電壓 Vp=60×110=6600V。6600V 即 6.6kV(1kV=1000V,6600÷1000=6.6)。故正確表示為 6.6kV 與 6600V。其餘選項:11.4kV(11400V)為 13200V 的約 0.864 倍,與計算值 6600V 不符;選項1、2 數值均錯誤,應排除。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料