民國111年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第72題
高壓電纜直線接頭施工過程中,在剝除絕緣體後,以PVC 膠帶暫時綁紮導體末端之用意為何?
題目
高壓電纜直線接頭施工過程中,在剝除絕緣體後,以PVC 膠帶暫時綁紮導體末端之用意為何?
- (1) 防止導體散開
- (2) 防止導電
- (3) 防止傷及預鑄型直線接頭套管腔內面
- (4) 裝置套管時有潤滑效果
官方答案
(1) 防止導體散開、(3) 防止傷及預鑄型直線接頭套管腔內面
解析
高壓電纜直線接頭施工,剝除絕緣體後導體(多為絞線)末端易因散開而無法順利插入預鑄套管,故以 PVC 膠帶暫時綁紮:一為防止導體絞線散開(選項1),二為避免散開的硬質導體在套入預鑄型直線接頭套管時刮傷腔內面(選項3)。綁紮並非為防止導電(導體本就導電),亦無潤滑效果(潤滑應另用專用潤滑劑)。掌握此暫時綁紮要領,可確保套管順利裝置且不損傷內面。