民國111年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第9題

施作1/C 25kV 500MCM 預鑄型肘型端頭時,其接頭轉換器須推至電纜之標記帶處,使其與電纜 之那一層相結合?

題目

施作1/C 25kV 500MCM 預鑄型肘型端頭時,其接頭轉換器須推至電纜之標記帶處,使其與電纜 之那一層相結合?

  1. (1) 內半導體
  2. (2) 外皮
  3. (3) 外半導體
  4. (4) 絕緣體

官方答案

(3) 外半導體

解析

施作1/C 25kV 500MCM預鑄型肘型端頭時,依作業程序將接頭轉換器沿導體推入至電纜標記帶位置,使預鑄本體的應力錐與電纜外半導體層密合相接,以恢復外半導體的接地遮蔽與電場控制功能。若未推至標記帶,應力錐與外半導體無法確實接合,將造成電場集中、局部放電。內半導體位於絕緣內層,外皮為防護層,絕緣體為主絕緣,均非轉換器接合位置。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料