民國112年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第22題

人孔內直線接頭為避免地面振動電纜頭受傷害,故直線接頭應置於

題目

人孔內直線接頭為避免地面振動電纜頭受傷害,故直線接頭應置於

  1. (1) 人孔底部
  2. (2) 人孔頂部
  3. (3) 人孔管牆處
  4. (4) 電纜固定架上

官方答案

(4) 電纜固定架上

解析

人孔內直線接頭(cable joint)為避免地面車輛經過或施工所產生之振動傳遞至接頭造成絕緣受損,應將直線接頭置於電纜固定架(支持架)上,使其懸離人孔底部,減少地面振動直接影響。故正確為選項 4(電纜固定架上)。選項 1 人孔底部直接承受地面振動,最易受害;選項 2 人孔頂部非接頭標準配置位置且維護不便;選項 3 管牆處亦易受管路振動傳遞,不如固定架懸吊穩妥。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料