民國112年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第40題
為防止因現場測試電纜實際電流值大於電表指示值而燒損電流表,每次啟用直流耐壓試驗器 時,電流範圍應先設置於何種倍數?
題目
為防止因現場測試電纜實際電流值大於電表指示值而燒損電流表,每次啟用直流耐壓試驗器 時,電流範圍應先設置於何種倍數?
- (1) 1/2 倍數檔
- (2) 最高倍數檔
- (3) 最低倍數檔
- (4) 1/3 倍數檔
官方答案
(2) 最高倍數檔
解析
直流耐壓試驗器啟用時,因現場電纜實際洩漏電流可能大於電表指示值,為保護電流表(微安或毫安表)避免過電流燒損,安全操作規範要求每次送電前應先將電流量測範圍切換至最高倍數檔(最大量程)。待確認電流在指示範圍內,再逐級往下調整至合適倍數以取得精確讀值。選項1、4的1/2、1/3倍數與選項3的最低倍數檔皆屬小量程,若一開機就直接使用,當實際電流超過該檔上限,指針會瞬間打到底甚至燒斷。故此題正確做法為先置於最高倍數檔。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。