民國112年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第49題
電纜如以鋼管作為引上管時
題目
電纜如以鋼管作為引上管時
- (1) 鋼管可與低壓中性線共同接地
- (2) 鋼管應直接做接地
- (3) 鋼管可與高壓中性線共同接地
- (4) 鋼管可不必做接地線
官方答案
(2) 鋼管應直接做接地
解析
鋼管作為電纜引上管屬金屬外被,若電纜絕緣故障,鋼管可能帶電而危及人員安全。依屋內線路裝置規則及台電配電電纜施工規範,金屬管槽應實施接地,且鋼管應直接接地,使其於故障時能確實排流、降低接觸電壓。選項1、3 主張與低壓或高壓中性線共同接地,中性線在正常或故障時帶有電位,共用接地易引入危險電位或干擾;選項4 不做接地更屬違規且危險。故正確答案為 2(鋼管應直接做接地)。