民國112年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第67題

25kV #1 AWG 電纜以預鑄型直線接頭施工時,在壓妥銅壓接套管後,移裝直線接頭套管之施作 要點有下列哪些工作項目?

題目

25kV #1 AWG 電纜以預鑄型直線接頭施工時,在壓妥銅壓接套管後,移裝直線接頭套管之施作 要點有下列哪些工作項目?

  1. (1) 取接頭套管之1/2 的長度,以壓接套管之中心點為中心,分別在兩端電纜作上標記帶
  2. (2) 將直線接頭套管移回壓接套管上方,與兩邊之標記帶對齊
  3. (3) 以石油精拭淨 A、B 兩端電纜絕緣體並塗上潤滑膏
  4. (4) 將多餘之潤滑膏拭淨,並除去兩端電纜外半導體上之標記帶

官方答案

(1) 取接頭套管之1/2 的長度,以壓接套管之中心點為中心,分別在兩端電纜作上標記帶、(2) 將直線接頭套管移回壓接套管上方,與兩邊之標記帶對齊、(3) 以石油精拭淨 A、B 兩端電纜絕緣體並塗上潤滑膏、(4) 將多餘之潤滑膏拭淨,並除去兩端電纜外半導體上之標記帶

解析

預鑄型直線接頭於壓妥銅壓接套管後,施作要點如下:先以壓接套管中心為基準,取接頭套管長度1/2在兩端電纜作標記帶(選項1),使套管就位能居中;再以石油精擦拭A、B兩端絕緣體並塗潤滑膏以降低套入阻力(選項3);將直線接頭套管移回壓接套管上方,與兩側標記帶對齊(選項2);最後拭淨多餘潤滑膏並除去外半導體上之標記帶(選項4),恢復半導電層整潔。四項均屬標準工序。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。