民國112年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第78題

從事配電工程局限空間(人孔)作業時須做氣體測定,下列哪些容許濃度標準值,符合法規規定?

題目

從事配電工程局限空間(人孔)作業時須做氣體測定,下列哪些容許濃度標準值,符合法規規定?

  1. (1) 二氧化碳濃度<35ppm
  2. (2) 可燃性氣體<爆炸下限值之30%以下
  3. (3) 18%<氧氣濃度
  4. (4) 硫化氫濃度 <10ppm

官方答案

(2) 可燃性氣體<爆炸下限值之30%以下、(3) 18%<氧氣濃度、(4) 硫化氫濃度 <10ppm

解析

局限空間(人孔)作業依職業安全衛生設施規則及局限空間作業標準,進入前應測定:氧氣濃度須18%以上(不得低於18%);可燃性氣體須低於爆炸下限LEL之30%;硫化氫濃度須低於10ppm。二氧化碳選項所列<35ppm不正確,因大氣二氧化碳約400ppm,該限值不符實際且非法定標準。故符合規定者為2、3、4。