民國113年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第27題

亭置式變壓器作為放射型使用時,未引接電纜之套管應裝上

題目

亭置式變壓器作為放射型使用時,未引接電纜之套管應裝上

  1. (1) 雙通插頭
  2. (2) 雙通套管插頭
  3. (3) 隔離插頭
  4. (4) 插頭封套

官方答案

(4) 插頭封套

解析

亭置式變壓器(Pad-Mounted Transformer)於放射型(Radial)供電時,僅單側套管引接電纜,另一側未引接之套管必須加裝插頭封套(亦稱封套、盲封、Dead-End Plug),以達防水、防塵及電氣絕緣密封之效,並標示該回路為終端。若為環路型(Loop)才使用雙通插頭或雙通套管插頭形成回路;隔離插頭則用於特定隔離用途。故未引接電纜之套管應裝插頭封套,答案為4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料