民國113年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第33題

下列何項為非屬高壓交連PE 電纜之絕緣老化試驗項目

題目

下列何項為非屬高壓交連PE 電纜之絕緣老化試驗項目

  1. (1) 絕緣耐壓
  2. (2) 絕緣電阻
  3. (3) 電暈放電
  4. (4) 導體電阻

官方答案

(4) 導體電阻

解析

高壓交連PE(XLPE)電纜之絕緣老化試驗,目的在評估絕緣材料經熱、電場老化後之性能,項目包含絕緣耐壓(驗證絕緣強度)、絕緣電阻(驗證漏電程度)、電暈放電(局部放電會加速絕緣劣化)等。導體電阻則是量測導體本身之直流電阻,用以確認導體截面與材質,屬導體特性試驗,與「絕緣」老化無關,故非絕緣老化試驗項目。題目問「非屬」者,答案即為導體電阻。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料