民國113年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第48題

地下配電200A 分歧線電源側使用電力保險絲容量為多少安培(A)?

題目

地下配電200A 分歧線電源側使用電力保險絲容量為多少安培(A)?

  1. (1) 40A
  2. (2) 125A
  3. (3) 100A
  4. (4) 65A

官方答案

(2) 125A

解析

地下配電分歧線於電源側配置電力保險絲,容量依分歧線額定電流選用,目的在分支故障時隔離、保護幹線。依台電地下配電裝置規範,200A分歧線電源側使用125A電力保險絲(相對地,100A分歧線配65A)。故選2。