民國113年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第60題
用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列「不正確」的作法 是?
題目
用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列「不正確」的作法 是?
- (1) 提高用電設備的功率因數
- (2) 減少線路連接的電氣設備,降低用電量
- (3) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了
- (4) 重新設計線路,改較粗的導線或用兩迴路並聯
官方答案
(3) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了
解析
保險絲是線路過電流保護元件,其額定應依負載電流與導線容量選定。若經常燒斷,表示實際負載超過設計或線路過載,正確作法是降低用電量、改善功率因數或重新設計加大導線。選項3「換大一級或大兩級規格」屬錯誤作法:過大之熔絲在真正短路或過載時不會及時跳脫,失去保護功能,可能致導線過熱起火,嚴重危害安全。故題目所問「不正確」的作法即為選項3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。