民國113年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第66題

施作25kV 1/C #1AWG 預鑄型電纜直線接頭及接地時,須使用下列哪些壓縮鍵?

題目

施作25kV 1/C #1AWG 預鑄型電纜直線接頭及接地時,須使用下列哪些壓縮鍵?

  1. (1) U27RT
  2. (2) U34RT
  3. (3) UD3
  4. (4) U25RT

官方答案

(3) UD3、(4) U25RT

解析

25kV 1/C #1AWG預鑄型直線接頭施工,導體#1AWG銅壓接套管之壓縮選用U25RT壓縮鍵;接地線(銅編帶或接地導線)之壓接則選用UD3壓縮鍵。U27RT適用於1/0AWG、U34RT適用於更大線徑,非#1AWG接頭及接地所需。故本題應使用U25RT與UD3,即選3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。