民國114年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第67題
亭置式變壓器之過電流保護係採用那些熔絲所構成?
題目
亭置式變壓器之過電流保護係採用那些熔絲所構成?
- (1) 油浸式驅弧型過載保護熔絲
- (2) 電力熔絲
- (3) 後援型限流熔絲
- (4) 熔絲鏈
官方答案
(1) 油浸式驅弧型過載保護熔絲、(3) 後援型限流熔絲
解析
亭置式變壓器之過電流保護採「全範圍保護」架構,由兩種熔絲串聯構成:其一為油浸式驅弧型過載保護熔絲(選項1),負責變壓器正常過載與中低故障電流之遮斷;其二為後援型限流熔絲(選項3,又稱後備限流熔絲),當故障電流超過驅弧型熔絲能力時快速限流遮斷,防止變壓器因大故障電流爆炸。兩者配合方能完整涵蓋過載至短路之保護需求,故為1、3。