民國114年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第76題

高壓用戶採地下配電系統供電,其責任分界點過電流保護設備裝置原則,下列何者正確?

題目

高壓用戶採地下配電系統供電,其責任分界點過電流保護設備裝置原則,下列何者正確?

  1. (1) 負載電流50~100A,以電力保險絲125E 保護
  2. (2) 負載電流在50~150A,裝用自動線路開關者以 200A 回路CB 保護
  3. (3) 負載電流30A 以下,以NX 限流熔絲40A 保護
  4. (4) 負載電流31~49A,以電力保險絲65E 保護

官方答案

(1) 負載電流50~100A,以電力保險絲125E 保護、(2) 負載電流在50~150A,裝用自動線路開關者以 200A 回路CB 保護、(3) 負載電流30A 以下,以NX 限流熔絲40A 保護、(4) 負載電流31~49A,以電力保險絲65E 保護

解析

依台電高壓地下用戶責任分界點過電流保護裝置原則:負載電流30A以下採NX限流熔絲40A(3);31~49A採電力保險絲65E(4);50~100A採電力保險絲125E(1);若裝用自動線路開關(ALS),負載50~150A統以200A回路CB保護(2)。各項熔絲或CB額定值均須高於負載電流並具協調性,以提供過電流及短路保護。