民國115年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第10題

25kV 級交連PE 電力電纜使用於11.4kV 運轉電壓時,其維護運轉試驗應施行之直流耐壓試驗值 為

題目

25kV 級交連PE 電力電纜使用於11.4kV 運轉電壓時,其維護運轉試驗應施行之直流耐壓試驗值 為

  1. (1) 40kV
  2. (2) 45kV
  3. (3) 28kV
  4. (4) 65kV

官方答案

(3) 28kV

解析

交連PE電纜的直流耐壓試驗值依電纜額定級別與系統運轉電壓對應選用;25kV級電纜使用於11.4kV系統時,維護運轉試驗的直流耐壓值為28kV,加壓時間依規定辦理。可理解為試驗電壓約為運轉電壓的2.5倍,11.4×2.5≒28.5,取整為28kV,兼顧找出絕緣弱點與避免過度劣化。40kV、45kV、65kV 均高於28kV,並非11.4kV系統所對應的試驗值,若貿然施加過高電壓,反而可能損傷電纜絕緣。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料