民國115年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第12題

地下配電主環路開關站為方便維護操作,以裝於何處為宜?

題目

地下配電主環路開關站為方便維護操作,以裝於何處為宜?

  1. (1) 地下室
  2. (2) 地面公共設施帶
  3. (3) 架空電桿上
  4. (4) 配電台構架

官方答案

(2) 地面公共設施帶

解析

地下配電主環路開關站擔負環路切換與事故隔離,須經常操作、巡檢與搶修,因此以裝設於地面公共設施帶為宜;此處進出方便、通風散熱良好、吊裝與車輛接近容易,且可避免地下室淹水、積水與通風不良造成設備劣化及人員操作危險。若設於地下室,淹水與通風風險高;架空電桿及配電台構架承載空間有限、開關操作與維護不便,亦不符主環路開關站所需的作業空間與安全性。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料