民國115年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第21題
高壓交連PE 電纜預鑄型肘型端頭處理,其壓接端子之壓接,每壓接一次壓縮器應旋轉多少度?
題目
高壓交連PE 電纜預鑄型肘型端頭處理,其壓接端子之壓接,每壓接一次壓縮器應旋轉多少度?
- (1) 30 度
- (2) 90 度
- (3) 180 度
- (4) 60 度
官方答案
(2) 90 度
解析
依台電高壓電纜施工規範,預鑄型肘型端頭壓接端子時,為使壓接均勻、避免應力集中,壓縮器每壓接一次後應旋轉90度(四分之一圈)再進行下一次壓接,使壓痕呈交錯分布,確保端子與導體接觸密實,兼顧機械強度與導電性。若未旋轉或旋轉角度不足,易造成壓接偏心或內部空隙,影響供電安全。此90度旋轉為標準作業程序,須配合壓接模具與端子規格實施,為高壓交連PE電纜肘型端頭處理之重要工序。