民國115年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第5題
供電線路或設備之接地係為保護人員與設備之安全,下列何者與接地裝置要求無關?
題目
供電線路或設備之接地係為保護人員與設備之安全,下列何者與接地裝置要求無關?
- (1) 降低設備或接地棒附近之電位梯度
- (2) 接地線之載流容量要足夠
- (3) 提高設備之絕緣等級
- (4) 接地電阻要低
官方答案
(3) 提高設備之絕緣等級
解析
接地裝置的要求著重於:接地電阻要低,使故障電流易於洩放;接地線載流容量要足夠,故障電流不致燒斷;並藉接地降低設備外殼及接地棒附近的電位梯度(接觸電壓、步間電壓),避免人員感電。提高設備絕緣等級屬於絕緣協調與耐壓設計的範疇,與接地裝置的設置要求無直接關係。因此選提高設備之絕緣等級。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。