亭置式變壓器面板裝有雙電壓切換開關,選用位置應與系統電壓相配合,下列何者正確?

題目

亭置式變壓器面板裝有雙電壓切換開關,選用位置應與系統電壓相配合,下列何者正確?

  1. (1) 系統電壓為11.4 kV 時,應置於6.9 kV 位置
  2. (2) 系統電壓為11.4 kV 時,應置於13.8 kV 位置
  3. (3) 系統電壓為22.8 kV 時,應置於6.9kV 位置
  4. (4) 系統電壓為22.8 kV 時,應置於13.8 kV 位置

官方答案

(1) 系統電壓為11.4 kV 時,應置於6.9 kV 位置、(4) 系統電壓為22.8 kV 時,應置於13.8 kV 位置

解析

亭置式變壓器面板之雙電壓切換開關,係依系統一次電壓選擇對應之一次抽頭位置。當系統電壓為 11.4 kV 時,應置於 6.9 kV 位置;當系統電壓為 22.8 kV 時,應置於 13.8 kV 位置。兩者電壓比皆約 1.65 倍(11.4÷6.9≈1.65、22.8÷13.8≈1.65),可確保變壓器一次側匝數比正確、二次電壓穩定,故正確為 1、4。