民國97年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第16題

地下管路埋設工程回填砂或級配,應分層夯實或滾壓,使用機器時,每層夯實厚度為

題目

地下管路埋設工程回填砂或級配,應分層夯實或滾壓,使用機器時,每層夯實厚度為

  1. (1) 10
  2. (2) 20
  3. (3) 30
  4. (4) 40 公分

官方答案

(3) 30

解析

地下管路埋設回填砂或級配須分層夯實或滾壓。依配電電纜施工規範,使用機械(滾壓機)夯實時,每層厚度以30公分為限;若採人工夯實則每層約15公分。分層滾壓可使回填土密實、避免日後沉陷壓損管路。10、20公分偏薄、40公分過厚均不符機械施工標準,故選30公分。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料