民國97年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第7題
單相50 K V A 變壓器2 台,V 接線可供之三相電力滿載容量為
題目
單相50 K V A 變壓器2 台,V 接線可供之三相電力滿載容量為
- (1) 100 K V A
- (2) 86 K V A
- (3) 75 K V A
- (4) 50 K V A
官方答案
(2) 86 K V A
解析
兩台單相 50kVA 變壓器作 V 接線(開角型 open-delta)時,每台承受線電壓與線電流,單台容量 S=VL×IL=50kVA。三相輸出容量 S3φ=√3×VL×IL=√3×50≈86.6kVA。亦可記憶:V 接線總容量=√3×單台容量=1.732×50≒86kVA,較兩台總和 100kVA 小(缺第三台平衡)。故滿載可供三相 86kVA,選2。