民國97年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第74題
高阻計用以測量
題目
高阻計用以測量
- (1) 絕緣電阻
- (2) 電機繞組電阻
- (3) 導體電阻
- (4) 接地電阻
官方答案
(1) 絕緣電阻
解析
高阻計(俗稱兆歐計、Megger)之主要用途,是在導體與接地遮蔽(或地)之間施加數百至數千伏特之直流高壓,測量其間的絕緣電阻值,用以判斷電纜、電機設備之絕緣是否劣化、受潮或破損。選項 2 電機繞組電阻、選項 3 導體電阻均屬低阻值,應以直流電橋或低阻計(毫歐計)測量;選項 4 接地電阻則須使用接地電阻計(三極法或箝式接地電阻計)測定。故高阻計用於測量絕緣電阻,答案為選項 1。