民國93年 第2梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第14題

單相50 K V A 變壓器2 台,V 接線可供之三相電力滿載容量為

題目

單相50 K V A 變壓器2 台,V 接線可供之三相電力滿載容量為

  1. (1) 100 K V A
  2. (2) 86 K V A
  3. (3) 75 K V A
  4. (4) 50 K V A

官方答案

(2) 86 K V A

解析

兩台單相 50kVA 變壓器作 V 接線(開角型 open-delta)時,每台承受線電壓與線電流,單台容量 S=VL×IL=50kVA。三相輸出容量 S3φ=√3×VL×IL=√3×50≈86.6kVA。亦可記憶:V 接線總容量=√3×單台容量=1.732×50≒86kVA,較兩台總和 100kVA 小(缺第三台平衡)。故滿載可供三相 86kVA,選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料