民國93年 第2梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第44題

# 1 A W G 高壓交連P E 電纜,以同心中性遮蔽導線作外半導電層接地用兼作系統中性線用,其截 面積大小至少為

題目

# 1 A W G 高壓交連P E 電纜,以同心中性遮蔽導線作外半導電層接地用兼作系統中性線用,其截 面積大小至少為

  1. (1) 1 / 2
  2. (2) 1 / 4
  3. (3) 1 / 6
  4. (4) 1 / 8 相線截面積

官方答案

(1) 1 / 2

解析

依配電電纜裝修規範,高壓交連PE電纜若以同心中性遮蔽導線同時作為外半導電層接地與系統中性線使用時,其同心中性線總截面積不得小於相線截面積之1/2,方能承載中性線正常與故障電流並滿足接地需求。若僅作接地用要求較低;但兼作系統中性線時須取1/2。選項2、3、4之1/4、1/6、1/8均不足,故選項1(1/2)正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料