民國96年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第47題
以600 / 5 A 比流器於其二次側裝安培計測定線路電流,如安培計讀數為3A,則實際電流應為
題目
以600 / 5 A 比流器於其二次側裝安培計測定線路電流,如安培計讀數為3A,則實際電流應為
- (1) 600 A
- (2) 480 A
- (3) 360 A
- (4) 240 A
官方答案
(3) 360 A
解析
比流器(CT)之變流比為600/5,表示一次側電流為二次側之(600÷5)=120倍。實際線路電流I₁=CT比×二次側安培計讀數=(600/5)×3=120×3=360安培,故答案為3。若讀數為5A則實際為600A(選項1);選項2(480A)為600×4/5、選項4(240A)為600×2/5,皆不符3A之對應值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。