民國100年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第18題
欲拆除比流器二次側之計器,應先將二次側
題目
欲拆除比流器二次側之計器,應先將二次側
- (1) 短路
- (2) 開路
- (3) 接地
- (4) 線路拆除
官方答案
(1) 短路
解析
比流器(CT)二次側在一次側通有電流時,其等效為電流源,鐵心磁通由一次電流決定。若拆除計器前未先處置使二次側開路,則二次電流為零、去磁安匝消失,一次電流全部用作激磁,鐵心嚴重飽和並於二次端感應數千伏以上危險高壓,危及人員與設備。故拆除二次側計器前,必須先將二次側短路(以短路片或短接線)維持低阻抗通路後再拆線。選項1正確;開路、接地、直接拆除均錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。