民國100年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第20題
管路中,使用拉線眼拖拉硬鋁或銅電纜時,電纜可允許最大張力為T m 等於
題目
管路中,使用拉線眼拖拉硬鋁或銅電纜時,電纜可允許最大張力為T m 等於
- (1) 0 . 005 × N × C M
- (2) 0 . 006 × N × C M
- (3) 0 . 007 × N × C M
- (4) 0 . 008 × N × C M 磅
官方答案
(4) 0 . 008 × N × C M 磅
解析
使用拉線眼(pulling eye)直接夾持導體拖拉銅或硬鋁電纜時,可容許最大張力公式為 T=0.008×N×CM(磅),N 為導體根數,CM 為圓密爾(circular mil)截面積。此值係依導體抗張強度推導的安全上限,超過會拉傷導體或接頭。例如單芯 250 MCM(=250,000 CM)銅電纜:T=0.008×1×250000=2,000 磅。若改以網套夾持鎧裝或外皮拖拉,則依製造商規範另計。