民國100年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第46題
配電管路之回填砂應分層夯實或滾壓,若使用木夯者,每層夯實厚度為
題目
配電管路之回填砂應分層夯實或滾壓,若使用木夯者,每層夯實厚度為
- (1) 10
- (2) 20
- (3) 30
- (4) 40 公分
官方答案
(2) 20
解析
配電管路回填砂為求密實、防止日後沉陷,應分層夯實或滾壓。若採人工木夯(木製夯具)作業,因夯擊能量較小,每層夯實厚度宜控制約 20 公分,過厚則下層不易夯實;若採機械滾壓則層厚可較大。故題目以木夯施工時,每層厚度為 20 公分,選項 10 公分偏薄、30 與 40 公分則易夯實不足。