民國95年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第16題

高壓交連P E 電纜預鑄型屋內終端接頭處理,使用矽橡皮膠帶(原寬26 mm)包紮,應用力拉 使縮小約

題目

高壓交連P E 電纜預鑄型屋內終端接頭處理,使用矽橡皮膠帶(原寬26 mm)包紮,應用力拉 使縮小約

  1. (1) 1
  2. (2) 2
  3. (3) 3
  4. (4) 6 mm,再以1 / 2 重疊綁紮

官方答案

(4) 6 mm,再以1 / 2 重疊綁紮

解析

高壓交連PE電纜預鑄型屋內終端接頭包紮時,矽橡皮膠帶(原寬26mm)應適度拉伸使寬度縮小約6mm(至約20mm),再以1/2重疊綁紮。矽橡皮膠帶具自黏(自融)性,拉伸可使其變薄、服貼曲面並排除層間氣泡,提升防水密封與密著效果;1/2重疊確保連續無縫。拉伸不足則無法密合,過度則易斷裂或厚度不足。故選項4(6mm)適當;選項1、2、3mm縮小量過少,未能發揮自融填縫效果。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。