單相50 K V A 變壓器2 台,V - V 接線可供之三相電力滿載容量為

題目

單相50 K V A 變壓器2 台,V - V 接線可供之三相電力滿載容量為

  1. (1) 100 K V A
  2. (2) 86 K V A
  3. (3) 71 K V A
  4. (4) 50 K V A

官方答案

(2) 86 K V A

解析

V-V(開放三角、開角型)接線以2台單相變壓器供應三相電力。其滿載三相容量公式為:總容量=√3×單台額定容量。代入單台50KVA,得√3×50≒86.6KVA。其原理為三相視在功率 S=√3×V_LL×I,電流受限於單台變壓器額定(V×I=50KVA),故總容量為 √3×50=86.6KVA,約86KVA(選2)。相較3台正常三角接線的150KVA,V-V僅為其1/√3倍。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。